故障名称
| 原因分析
| 故障排除
|
压缩机不工作
| 1.接线不正确 2.电压低 3.限流器开路 4.排气压力高 5.恒温器常开 6.活塞卡住 7.缺制冷剂
| 1.检查接线 2.检查线路电源 3.复位 4.排除造成高压的原因 5.修理或更换 6.更换压缩机 7.补液
|
机组短循环
| 1.排气阀泄漏 2.蒸发器风扇反向 3.缺制冷剂 4.膨胀阀堵塞 5.制冷剂过多 6.循环高压中断 7.冷凝器盘管阻塞
| 1.更换压缩机 2.改正 3.修理泄露并重注 4.更换 5.除去多余的 6.检查气流和风扇 7.清洁
|
机组长时间或持续运转
| 1.制冷剂不足 2.恒温器触头粘住 3.冷凝器脏 4.系统中有空气 5.压缩机效率不高 6.膨胀阀堵塞 7.盘管结冰可堵塞
| 1.修理泄漏并补液 2.更换 3.清洁 4.驱除 5.更换压缩机 6.清除或更换 7.除霜或清除
|
货厢温度太高
| 1.缺制冷剂 2.恒温器调定太高 3.膨胀阀堵塞 4.压缩机效率低 5.膨胀阀调定太高 6.管道堵塞
| 1.修理泄漏并补液 2.重调 3.清理或更换 4.更换压缩机 5.调低 6.清除
|
压力过高
| 1.制冷剂太多 2.系统中有空气 3.冷凝器阻塞 4.冷凝器风扇不转 5.冷凝器风扇反向
| 1.除去多余的 2.系统抽真空 3.清除 4.检查风扇电机 5.检查方向
|
压力过低
| 1.制冷剂不足 2.压缩机吸气或排气阀失效
| 1.修理泄漏并补液 2.更换压缩机
|
机组有噪音
| 1.缺压缩机油 2.固定松动
| 1.加油到适量 2.紧固
|
压缩机失油
| 1.制冷剂不足 2.膨胀阀堵塞 3.油粘度不对 4.压缩机吸气温度太高
| 1.修漏加液 2.清障或更换 3.用合适的油 4.调节膨胀阀
|
液体管道太热
| 1.制冷剂不足 2.膨胀阀开得太大
| 1.堵漏补液 2.调节膨胀阀
|
机组运转时冷凝器上部管道冷
| 1.制冷剂不足 2.压缩机效率低
| 1.堵漏补液 2.修理压缩机
|
系统真空,只有膨胀阀上结霜
| 1.膨胀阀冰堵 2.膨胀阀滤网堵
| 1.用一块热的湿布包住膨胀阀,如果吸气压力长高说明系统中有水,更换干燥过滤器 2.清理滤网或更换膨胀阀
|